Brülör, kazana monte edilirken kazan þanþý ile brülör þanþý arasýna Baymak tarafýndan verilen tesnit conta mutlaka konulmalýdýr. Herhangi bir sebepten dolayý tesnit þanþ contasý yok ise amyant plakadan conta kesilmelidir. Brülörün yere paralel olarak baðlanmasý gerekmektedir. Brülör montajý yapýlýrken kazan dairesinin gaz hattý geliþ yönü dikkate alýnmalýdýr. Gaz hattý yönü bilinmiyor ise taahhütçü firma ile görüþülüp gaz geliþ yönü tespit edilmeli ve buna göre brülörün þanþý deðiþtirilmelidir. KL25 ve KL30 serilerinde þanþý ters çevirmek yeterli olurken, KL 20 serisi brülörde þanþý deðiþtirmeden gaz baþlýðýnýn ve kör tapanýn yeri deðiþtirilmelidir. Baymak dökme dilimli kazanlarda kýsa namlulu brülör, çelik kazanlarda ise uzun namlulu geçiþ atlarýna bakýlarak kýsa veya uzun namlu kullanacaðýna karar verilebilir.
Tespitte zorlanýlýr ise kazan imalatçý firmasýndan bilgi alýnmalýdýr. Kullanýlan kazan kapasitesi ile brülör kapasitesinin uygunluðu kontrol edilmeli uygunsuzluk var ise taahütçü firma ile irtibata geçilip nedeni öðrenilmelidir. Cihazýnýzýn kullaným ömrü on yýldýr.( Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) BRÜLÖR ÝLE KAZAN KONTROL CÝHAZLARININ BAÐLANMASI Baymak kazanlarda Baymak tarafýndan üretilen kazan kumanda panolarýnýn kullanýlmasýna özen gösterilmelidir. Baymak kumanda panosu ile Baymak doðalgaz brülörlerinin irtibatlandýrýlmasý, ayar ve emniyet termostatlarýnýn baðlanmasý daha kolay ve uygundur. Baymak kazan haricinde bir kazan kullanýlmýþ ise mutlaka kazan suyu ile direk temas halinde olmalýdýr. Baymak KL20 ve KL25 serisi doðalgaz brülörleri monofaze olup KL30 serisi brülörler trifazedir ve motor koruma sistemi brülör kumanda panosunun içinde olduðu için ayrýca koruma gerektirmez. Trifaze brülörlerde kazan dairesinin ana panosunda 3 adet 10 amperlik sigorta ve bir ana kesici pako þalter bulunmalýdýr. Monofoze brülörlerde 6 Amperlik bir sigorta ve bir tek fazlý kesici þalter bulunmalý dýr. Kablo kesitleri ise elektrik kurallarýna uygun olmalýdýr.