2. Arýza Giderme
Otomatik kumanda cihazý (beyin) arýza lambasý yanýyor ise; Bir iki dakika bekleyip arýza lambasý düðmesine basýnýz. Çalýþma olmaz ve tekrar lamba yanarsa aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz.
1- Yakýtýn iyi ýsýnýp ýsýnmadýðýný kontrol ediniz, yakýt sýcaklýðý düþükse brülör ön ýsýtýcýsýnýn ayar termostatýný yükseltin.
2- Ateþleme elektrotlarýnda kývýlcýmlama olmuyorsa elektrot ayarlarýný kontrol ediniz. Elektrot uçlarýn memeden uzaklýðý takriben 2-4 mm arasýnda olmalýdýr. Buna raðmen kývýlcýmlama olmuyorsa trafo çýkýþ ve elektrot giriþ uçlarýný kontrol ediniz.
3- Memeden yakýt püskürmüyorsa yakýt pompasý meme ve diðer ilgili elemanlarý kontrol edip yakýt gelmesini temin ediniz.
4- Fotosel ve devresini kontrol ediniz.
5- Bunlara raðmen netice alamazsanýz arýza servisine baþvurunuz.
Brülör kumanda panosu arýza lambasý yanýyor ise; Termiðe basýnýz. Arýza lambasý sönmüyorsa üç dakika kadar bekledikten sonra termiðe tekrar basýnýz. Bu iþlemi 2-3 defa tekrar ediniz. Buna raðmen arýza lambasý sönmez ise arýza servisinize baþvurunuz.
Bakým
Kazan dairesi zeminini temiz tutunuz.
Filtreleri haftada bir defa temiz mazotla temizleyiniz.
Brülör memesini 3-4 günde bir defa söküp mazot veya benzinle temizleyiniz. Meme püskürtme deliðini ve çekirdek kanallarýn, temizlemek için çelik tel, çivi, eðe ucu gibi cisimler kullanmayýnýz.
Yanma hücresinde meydana gelmesi muhtemel yýkýntýlarý zaman zaman kontrol edip giderilmesini temin ediniz. Akaryakýt brülörü ve parçalarý 1-Brülör gövdesi 2-Elektrik motoru 3-Vantilatör ve hava ayar klapesi 4-Yakýt pompasý 5-Yakýt ýsýtýcýsý 6-Ateþleme trafosu 7-Fotosel 8-Namlu 9-Elektrikli çakmak (buji) 10- Yakýt püskürtme memesi 11-Türbülatör 12-Yanma kafasý 13-Selonoid Valf 14-Termostatlar